家装的整个过程都需要一步一步仔细的验收
一、水电施工:
1、 水电施工前必须设计师到场现场放样,并当面向业主说明,水电预算得到签字确认后方可正式施工。
2、 室内配线必需保证空调及大功率设备专用回路,照明专用回路,普插专用回路,厨房专用回路。
3、 电线必需使用多芯线,线管、水管及配件必需使用“联塑”。开槽深度应一致,一般是PVC管直径+10mm
4、 所有接地线必须使用直径2.5mm2。
5、 所有地面暗埋线管必需尽量靠墙走,且保证横平竖直,避免交叉。
6、 强、弱电不能共槽,且平行距离不小于300 mm.。执行强电走上,弱电在下。
7、 强、弱电不能与冷、热水管共管共槽,且平行距离不小于热水管500 mm,冷水管300 mm。
8、 强、弱电不能共管共盒,管内导线截面不能超过管内截面的40%(4分线管内超过电线5根扯不动)。照明相线不经开关控制,各类电箱必需接地线。
9、 冷、热水不能共槽,且平行距离不小于100 mm。
10、 冷、热水管与线管交接处,必须保证水管在下,线管在上。
11、 暗埋线路不能有弯头或三通,管与线盒之间必需用杯梳连接:线管、水管必须两点直线安装,架空线管必需用吊码固定,新放电线管内不能有接头,电线必需按标准分好颜色。
12、 潮湿地方(厨房,卫生间),电路应走墙、顶面通过。
13、 墙面埋管必须低于原墙面10 mm以上。
14、 线盒安装必需牢固,上下左右错位偏差不能大于2mm,线盒必需加保护盖板。
15、 冷、热水管应尽可能少使用直接、过桥弯等配件。
16、 冷热水管不能混用,上下平行安装时必需上热下冷,垂直平行安装时必需保证左热右冷,暗埋的的排水管道在隐藏前必需做排水试验,地漏必需做存水弯。
17、 插座接线必须保证左零“N”右火”L”上接地“PE”(全房验收时使用相位检测仪测试)。
|
|